Какие журналы должны быть в котельной. Перечень документов, необходимых для ввода котельной в эксплуатацию

Ввод в эксплуатацию котельной

Какие журналы должны быть в котельной. Перечень документов, необходимых для ввода котельной в эксплуатацию

/ Услуги / Энергетика / Ввод в эксплуатацию котельной

Сдача котельной в эксплуатацию проходит в несколько последовательных этапов:

  • Этап 1: Фактическое завершение пусконаладочных работ, выдача временных режимных карт.
  • Этап 2: Подготовка необходимого пакета документов и заявления, подача документов в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.
  • Этап 3: Рассмотрение ответственным должностным лицом представленного пакета документов, работа с замечаниями (при их наличии) к представленному пакету документации.
  • Этап 4: Проведение осмотра тепловой энергоустановки инспектором Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
  • Этап 5: Получение официального разрешения на эксплуатацию котельной – «Акт допуска установки в постоянную промышленную эксплуатацию».

В первую очередь комиссия обращает внимание на безопасное использование следующих агрегатов:

  • электрики;
  • тепловых систем;
  • дымовых труб, вентиляторов, дымососов;
  • газовых установок атмосферного или избыточного давления (ГРУ, ШРП).

Поскольку котельная считается промышленно-опасным сооружением, то проверка проводится тщательно и скрупулезно. Только после того, как у инспектора не останется сомнений в пригодности, безопасности, соответствии объекта всем заявленным требованиям, владельцу будет выдана лицензия.

Должностное лицо Службы для выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию котельной рассматривает заявление установленного образца и перечень прилагаемых документов:

  • копию правоустанавливающих документов на земельный участок;
  • копию разрешения на строительные работы;
  • копию ситуационного плана расположения объекта капитального строительства с привязкой к территории населенного пункта;
  • копию учредительного документа (заверенную в установленном порядке) для юридического лица;
  • документы, подтверждающие полномочия лица (лиц), представляющего собственника;
  • перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполняемых работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ;
  • проект на строительство или реконструкцию котельной, согласованный с органами государственного энергетического надзора;
  • наличие заключения экспертизы промышленной безопасности и ее утверждение органами Ростехнадзора (при идентификации котельной как опасного производственного объекта);
  • изменения к проекту, внесенные проектной организацией и согласованные с органами Ростехнадзора установленным порядком;
  • комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ (комплект исполнительной документации);
  • документы о выделении топлива;
  • документ на специальное водопользование;
  • разрешения на применение технических устройств на опасном производственном объекте;
  • паспорта зданий (сооружений) и энергоустановок;
  • сертификаты на оборудование (согласно утвержденному перечню продукции, подлежащего обязательной сертификации);
  • технические условия на присоединение тепловых энергоустановок и справка о выполнении технических условий;
  • акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон;
  • промежуточные акты выполненных работ;
  • первичные акты замеров осадки фундаментов зданий, сооружений, оборудования котельной (котла), отклонения от вертикали дымовой трубы;
  • оформление результатов технического освидетельствования промышленных дымовых труб и энергоустановок;
  • акт приема рабочей комиссией или приемосдаточный акт между монтажной организацией и заказчиком;
  • технический отчет о проведении испытаний (измерений), включая методы неразрушающего контроля;
  • разрешение на допуск в эксплуатацию электрических установок;
  • разрешение на допуск в эксплуатацию узла учета тепловой энергии на источнике теплоты;
  • акт комплексного опробования тепловых энергоустановок;
  • акт приемки газопроводов и газоиспользующей установки для проведения комплексного опробования (пусконаладочных работ);
  • паспорт технического устройства (котла, трубопровода, сосуда, работающего под давлением);
  • документацию по работе с персоналом при его допуске к самостоятельной работе;
  • распорядительные документы по организации безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок;
  • выписку из журнала проверки знаний или копии протоколов проверки знаний лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и их заместителей, теплоэнергетического персонала;
  • исполнительные схемы трубопроводов и запорной арматуры;
  • должностные инструкции, инструкции по охране труда и технике безопасности;
  • комплект действующих инструкций по эксплуатации энергоустановок, зданий и сооружений;
  • положительные заключения экспертных организаций на проектную документацию и освидетельствование технического состояния энергоустановки;
  • утвержденный техническим руководителем перечень технической документации;
  • утвержденную программу прогрева и пуска в эксплуатацию котельной (котла);
  • перечень имеющихся в наличии защитных средств, средств пожаротушения и оказания медицинской помощи;
  • оперативный план тушения пожара;
  • другая документация по вопросам организации безопасной эксплуатации котельной установки (котельной).

ООО «ЭкспертВР» предлагает услуги по сопровождению ввода в эксплуатацию котельных. Для расчета цены, Свяжитесь с нами по ExpertVR@mail.ru, по тел. 8(499)390-06-20 , или Заполните форму ниже:

Для консультации или расчета стоимости напишите нам:

Мы благодарим Вас за обращение!

Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время. Режим работы нашей компании: пн.-чт. с 9 до 18, пт. с 9 до 17 часов (время московское).

Также Вы можете позвонить нам по телефону в Москве: +7 (499) 390-06-20

Источник: https://expertvr.ru/uslugi/energetika/vvod-v-ekspluataciyu-kotelnoj/

Особенности монтажа и пуско-наладки котельных установок

Какие журналы должны быть в котельной. Перечень документов, необходимых для ввода котельной в эксплуатацию

Версия для печати

Газовик — промышленное газовое оборудование Продукция Статьи

Эффективность и надежность работы котельной установки зависит не только от качества и состава котельного оборудования, но также и от качества монтажа, правильно проведенной пуско-наладки и ввода в эксплуатацию. Залогом долговечной беспрерывной работы котельной на любом виде топлива являются следующие составляющие:

  • проектирование котельной установки в соответствии с требованиями Заказчика и на основании имеющихся государственных стандартов
  • компоновка котельной установки оборудованием, соответствующим высоким стандартам качества и отвечающим техническим требованиям
  • проведение монтажных работ в соответствии с проектом и схемам
  • пусконаладочные работы всего котельного оборудования
  • ввод в эксплуатацию котельной установки
  • получение и оформление всех необходимых документов, подтверждающих и гарантирующих надежную и безопасную работу котельной установки

В данной статье мы рассмотрим путь, который проходит блочно-модульная котельная от Завода-производителя до начала ее эксплуатации Оператором.

Монтаж блочно-модульной котельной установки

Монтаж блочной котельной установки намного проще, чем монтаж и строительство стационарной котельной, так как блочно-модульные котельные являются изделием полной заводской готовности, то есть все оборудование уже смонтировано внутри модуля котельной.

Простота, удобство и скорость монтажа (до трех дней) – основные преимущества котельных в блочно-модульном исполнении.

Чтобы срок монтажных работ не увеличивался, производитель услуг по монтажу заранее проверяет соответствие характеристик и технического решения по котельной с требованиями Заказчика, техническими условиями или готовым ранее проектом, получая в итоге индивидуальное техническое решение.

Организация, которая оказывает услуги по монтажу котельных, проверяет схемы имеющихся подводящих трубопроводов воды и газа (в случае с газовой котельной установкой), их характеристики (давление, температура в трубопроводе, диаметр разъемов, патрубков и т.п.).

Процесс монтажа проходит в несколько этапов:

  • сборка готовых блок-модулей котельной на месте эксплуатации в единую конструкцию на подготовленный фундамент
  • стыковка внутренних трубопроводов
  • соединение КИПиА между блоками
  • монтаж дымовой трубы
  • подсоединение внешних газоходов к дымовой трубе
  • подключение к внешним инженерным коммуникациям (вода, газ, канализация, заземление)
  • прокладка силовых и управляющих кабелей к оборудованию котельной
  • проверка герметичности систем путем заполнения водой и удаления воздуха

В случае, когда котельная изготовлена в одноблочном исполнении (на практике, это котельные до 800 кВт), монтаж упрощается, так как внутренние коммуникации и трубопроводы полностью подключены на производстве.

Скорость и темп монтажных работ, во многом, зависит от типа используемого топлива. Самой простой с точки зрения сроков монтажа является газовая котельная установка, для которой не требуется возведение дополнительных объектов, как, например, для угольной, мазутной котельной или котельной на сжиженном газе.

Для котельных на жидком или твердом топливе требуется устройство склада для хранения топлива (резервуары, склад хранения угля или древесных отходов).

На темп проведения монтажа блочной котельной влияет также, предусмотрена ли в ней резервная или аварийная линии топливоподачи и какое топливо будет использоваться как резервное или аварийное.

Установка блочно-модульной котельной осуществляется на предварительно подготовленный фундамент. Для возведения дымовой трубы также необходимо подготовить фундамент, который должен находиться на одном уровне с фундаментом самого здания котельной. Для котельных малой мощности возможно размещение дымовой трубы на одной раме с котельной.

По окончании строительно-монтажных работ Заказчик получает пакет исполнительных документов на котельную установку: паспорт на котельную и котельное оборудование, сертификаты, акты скрытых работ, акты испытаний, свидетельства от аттестации специалистов, исполнительные схемы и т.д.

Далее для проведения пуско-наладочных работ необходимо получение разрешения от Ростехнадзора и заключение договора на поставку газа (если котельная газовая).

Пусконаладка транспортабельных блочно-модульных котельных

Пуско-наладочные работы необходимы для ввода котельной в эксплуатацию, так как на этом этапе выявляются возможные неполадки при работе всех агрегатов и систем. Все работы должны проводиться в соответствии с требованиями “Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок” и согласно разработанной “Методике проведения пуско-наладочных работ на газоиспользующем оборудовании”.

Основная цель пусконаладочных работ котельной – это проверка отдельных приборов и оборудования, их регулировка, а также согласование слаженной и комплексной работы всего оборудования как единой системы, а также получение максимальной производительности при минимальных затратах энергоносителя. На данном этапе определяется готовность ввода котельной в эксплуатацию. Пусконаладочный этап может занимать от двух дней и до двух недель в зависимости от производительности котельной, ее комплектации.

Все работы должны производиться специалистами, которые имеют специальную квалификацию и допуск к проведению работ (в соответствии с требованиями РД 03-19-2007 “Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору”).

В процессе пусконаладочных работ осуществляется поузловая проверка функциональности всего оборудования на соответствие проектным параметрам. Данная проверка гарантирует безопасность и надежность последующей эксплуатации котельной.

Запуск котельной осуществляется сначала вхолостую, а затем гидравлические нагрузки повышаются до расчетного режима работы котельной. При этом проводится настройка приборов и устройств автоматики регулирования, безопасности, системы сигнализации, блока управления котлов.

При комплексной пусконаладке котельного оборудования проводится:

  • наладка работы линии топливоснабжения
  • наладка тепломеханического оборудования
  • наладка оборудования и приборов КИПиА, охранной и пожарной сигнализации
  • наладка системы водоподготовки котельной, проверка качества питательной воды
  • наладка оборудования отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации
  • регулирование работы всех систем котельной при ее эксплуатации в разных режимах
  • проверка наличия необходимой документации для персонала (инструкция, журнал записей, ремонтный журнал, технологические схемы)

Порядок проведения пусконаладочных работ проводится в соответствии с инструкцией по эксплуатации котельной установки (руководством по эксплуатации) и паспортом на нее.

При выявлении недостатков при работе котлов и другого оборудования, производится их устранение и затем повторная пусконаладка.

Итогом проведения пусконаладочных работ считается нормальная и непрерывная работа оборудования в течение 72 часов с номинальной нагрузкой и проектными параметрами теплоносителя и топлива.

По результатам пусконаладочных работ оформляется акт 72-ти часового опробования котельного оборудования, который является актом допуска котельной в эксплуатацию.

Ввод блочно-модульной котельной в эксплуатацию

Ввод котельной в эксплуатацию осуществляется Оператором/Владельцем котельной.

Для ввода котельной в эксплуатацию, необходимо наличие первичного технического освидетельствования на соответствие требованиям “Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не более 388 К (118°С)”.

Ввод в эксплуатацию котельной установки регулируется Приказом № 212 от 07.04.2008 г. “Об утверждении порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок”.

В нем предоставлен список необходимых документов, журналов и актов, которые предоставляются в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

После осмотра котельной установки и признания ее соответствующей требованиям существующих норм и правил, Ростехнадзор выдает акт осмотра энергоустановки и разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки.

Начало эксплуатации блочно-модульной котельной установки

Эксплуатация котельной установки должна осуществляться в соответствии с требованиями промышленной безопасности и государственных стандартов.

Эксплуатация автоматизированной блочной котельной достаточно проста: все параметры регулируются контроллерами и автоматикой, а диспетчерский пульт управления располагается вне здания котельной, что исключает необходимость постоянного присутствия рабочего персонала.

При соблюдении всех правил и норм по проектированию, производству, монтажу и пусконаладке модульной котельной, Потребитель может быть уверен в получении качественных услуг по топливоснабжению и горячему водоснабжению.

Источник: https://gazovik-gas.ru/katalog/articles/montag_i_puskonaladka_kotelnyh/

Какие журналы должны быть в газовой котельной. Перечень документов, необходимых для ввода котельной в эксплуатацию

Какие журналы должны быть в котельной. Перечень документов, необходимых для ввода котельной в эксплуатацию

1. Копия правоуставливающих документов на земельный участок;

2. Копия разрешения на строительные работы;

3. Копия ситуационного плана расположения объекта строительства с привязкой к территории населенного пункта;

4. Копии учредительных документов, заверенные в установленном прядке для юридического лица.

5. Документы подтверждающие полномочия лиц(-а), представляющего интересы собственника.

6. Перечень организации участвующих в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполняемых работ и фамилий инженерно-технического состава, непосредственно ответственных за выполнение этих работ.

7. Проект на строительство или реконструкцию котельной согласованный с органами государственного энергетического надзора РФ.

8. Заключение экспертизы промышленной безопасности заверенной органами РосТехнадзора в установленном порядке;

9. Комплект рабочих чертежей на строительство, предъявляемого к приёмке объекта, разработанного проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ (комплект исполнительной документации);

10. Документы и технические условия на топливный режим;

11. Документы на специальное водопользование;

12. Разрешение на применение технических устройств на опасном производственном объекте;

13. Паспорта зданий (сооружений) и энергоустановок;

14. Сертификаты на оборудование согласно утвержденному перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации;

15. Технические условия на присоединение тепловых энергоустановок и справка о выполнении технических условий;

16. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон;

17. Промежуточные акты выполненных работ;

18. Первичные акты замеров осадки фундамента зданий, сооружений, оборудования котельной (котлов), отклонения от вертикали дымовой трубы;

19. Результаты технического освидетельствования промышленных дымовых труб и энергоустановок;

20. Акт приема рабочей комиссией или приёмо-сдаточный акт между монтажной организацией и заказчиком;

21. Технический отчёт о проведении испытаний (измерений), включая методы неразрушающего контроля;

22. Разрешение на допуск к эксплуатации электрических установок;

23. Разрешение на допуск к эксплуатации узла учёта тепловой энергии на источнике теплоты;

24. Акт комплексного опробования тепловых установок;

25. Акт приёмки газопроводов и газоиспользующей установки для проведения комплексного опробования (пуско-наладочных работ);

26. Паспорт технического устройства: котлоагрегатов, трубопроводов, сосудов, работающих под давлением;

27. Отчет о работе с персоналом перед допуском к самостоятельной работе;

28. Распорядительные документы по организации безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок;

29. Выписка из журнала проверки знаний или копии протоколов проверки знаний лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и их заместителей (теплоэнергетического персонала);

30. Исполнительные схемы трубопроводов и запорной арматуры;

31. Должностные инструкции, инструкции по охране труда и техники безопасности;

32. Комплект действующих инструкций по эксплуатации энергоустановок, зданий и сооружений;

33. Положительные заключения экспертных организаций на проектную документацию и освидетельствование технического состояния энергоустановки;

34. Перечень технической документации, утвержденный техническим руководителем;

35. Утвержденная программа прогрева и пуска в эксплуатацию котельной;

36. Утвержденный перечень защитных средств: средств пожаротушения и оказания медицинской помощи;

37. Оперативный план тушения пожара;

38. Другая документация по вопросам организации безопасной эксплуатации котельной установки (котельной).

Утверждаю:

Главныйинженер

______________________

________________________

___________________

Производственнаяинструкция

дляперсонала котельной по обслуживанию

газовоговодогрейного котлаVitoplex100

1.1.К обслуживанию водогрейного котладопускаются лица не моложе 18 лет,прошедшие специальное обучение,медицинскую комиссию, имеющие удостоверение на право обслуживания котлов.

1.2. Повторная проверка персонала котельнойпроводится не реже одного раза в 12месяцев.

1.3. Оператор водогрейного котла должен:

Проходить повторный инструктаж побезопасности труда на рабочем месте нереже, чем через каждые три месяца;

Проходить проверку знаний по правиламустройства и безопасной эксплуатациипаровых и водогрейных котлов, трубопроводовпара и горячей воды.

Проходить медицинский осмотр;

Выполнять только ту работу, котораявходит в его обязанности;

1.4. Оператор должен знать:

Правила устройства и безопаснойэксплуатации паровых и

водогрейныхкотлов;

Устройство внутреннего и наружногогазопровода котельной, вспомогательногооборудования, системы сигнализации иавтоматики регулирования;

Действие на человека опасных и вредныхфакторов, возникающих во время работы;

Требования производственной санитарии,электробезопасности, пожарнойбезопасности;

Правила внутреннего трудового распорядка;

Требования настоящей инструкции;

Назначение средств индивидуальнойзащиты;

Уметь оказывать доврачебную помощь принесчастном случае.

1.5. Во время работы на оператора могутвоздействовать следующие опасныепроизводственные факторы:

Высокое давление и температураповерхностей нагрева;

Высокое напряжение в электрическойсети;

Повышенные уровни шума и вибрации;

1.6. Операторкотельной должен пользоваться следующимиСИЗ:

Костюм «Механизатор-Л» или Комбинезондля защиты от общих производственныхзагрязнений и механических воздействий;

Ботинки юфтевые на маслобензостойкойподошве;

Перчатки с полимерным покрытием;

Очки защитные закрытые;

Наушники противошумные или бируши;

Куртка на утепляющей подошве;

Сапоги юфтевые утепленные нанефтеморозостойкой подошве.

1.7. При вступлении на дежурство персоналобязан ознакомиться с записями в журнале,проверить исправность оборудования,исправность освещения и телефона.

1.8. После приемки смены оператор долженпроверить показания манометра 9(расположенного на газопроводе передгорелкой), показания должны соответствовать18-21 кПа.

1.9.

Прием и сдача дежурства должныоформляться оператором записью в сменномжурнале с указанием результатов проверкикотлов и относящегося к ним оборудования(манометров, предохранительных клапанов,средств автоматизации).

В сменный журналв 9.00 оператор должен записать показанияманометров и термометров подающего иобратного трубопровода, манометра итермометра на котле, снять показаниятеплового и газового счетчика, расходаводы.

1.10.Посторонним лицам доступ в котельнуюразрешается руководителем.

1.11.Помещение котельной, котлы и всеоборудование, проходы должны содержатьсяв исправном состоянии и надлежащейчистоте.

1.12. Двери для выхода из котельной должнылегко открываться наружу.

1.14. Неразрешается приемка и сдача смены вовремя ликвидации аварии.

      Проверить заполнение водой водогрейного котла до эксплуатационного давления 2,5 бар.

      Проверить состояние запорной арматуры на подающем и обратном трубопроводе, она должна быть в открытом положении.

      Проверить работоспособность сетевого насоса №2

      Проверить наличие газа в ШРП на выходе, показания на манометре 9 должны соответствовать 21 кПа

      Открыть плавно шаровый кран на газопроводе после ШРП (на входе в котельную).

      Открыть шаровый кран №4 на опуске и после счетчика №7

      Продуть газопровод (шаровый кран № 10 должен быть в открытом положении) в течение 10 минут.

      Закрыть продувочную свечу (шаровый кран №10).

      Убедиться в отсутствии утечки газа из газопроводов, газового оборудования и арматуры путем обмыливания их.

      При отсутствии утечек открыть шаровый кран № 12 (перед горелкой).

      При обнаружении утечекзакрыть краны № 7 и № 4, открыть продувочную свечу (шаровый кран № 10) и позвонить по телефону:

    89217100582 – главный инженер (ответственный за газовое хозяйство ДГС) Ефимов А.Г.

2. 89210084628 – мастер котельной (ответственныйза эксплуатацию котельной) АнаньевА.А.;

3. 96-00-24, 96-14-31 96-14-81 – ремонтная служба ООО«ЛПМ-Сервис» (внутренний газопровод иводогрейный котел)